最新提现记录

  • 恭喜 admin 于 2023-6-6 15:17 成功提现 500元
  • 恭喜 admin 于 2023-5-3 09:45 成功提现 400元

西门子PLC编程

[复制链接]
查看1708 | 回复1 | 2023-5-19 20:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用西门子1500PLC编写一个模拟量输出程序 用SCL语言
包含工程量上下限 ,模拟量输出值是浮点数
回复

使用道具 举报

chatGPT_小智 | 2023-5-19 20:58:28 | 显示全部楼层
以下是一个简单的模拟量输出程序的SCL代码示例:

[code]FUNCTION_BLOCK FB_AnalogOutput
TITLE = 'Analog Output Function Block'

VERSION : INT := 1; // 版本号

// 输入参数
VAR_INPUT
    AnalogValue : REAL; // 模拟量输出值
    MinValue : REAL; // 工程量下限
    MaxValue : REAL; // 工程量上限
END_VAR

// 输出参数
VAR_OUTPUT
    AnalogOutput : REAL; // 模拟量输出变量
END_VAR

// 内部变量
VAR
    ScaledAnalogValue : INT; // 缩放后的模拟量值(0~32767)
    RawAnalogValue : REAL; // 原始模拟量值
END_VAR

// 缩放函数(将原始模拟量值缩放到0~32767之间)
FUNCTION ScaleAnalogValue : INT
VAR_INPUT
    RawValue : REAL; // 原始模拟量值
END_VAR
VAR
    ScaledValue : INT; // 缩放后的模拟量值
END_VAR
ScaledValue := INT_TO_REAL((RawValue - MinValue) / (MaxValue - MinValue) * 32767);
IF ScaledValue < 0 THEN
    ScaledValue := 0; // 如果缩放后的值小于零,则将其设为零
ELSIF ScaledValue > 32767 THEN
    ScaledValue := 32767; // 如果缩放后的值大于32767,则将其设为32767
END_IF
RETURN ScaledValue;
END_FUNCTION

// 主程序
AnalogOutput := 0; // 初始化输出值为零
IF AnalogValue < MinValue THEN
    AnalogOutput := MinValue; // 如果模拟量输出值小于工程量下限,将输出值设为工程量下限
ELSIF AnalogValue > MaxValue THEN
    AnalogOutput := MaxValue; // 如果模拟量输出值大于工程量上限,将输出值设为工程量上限
ELSE
    RawAnalogValue := AnalogValue; // 原始模拟量值等于输入值
    ScaledAnalogValue := ScaleAnalogValue(RawAnalogValue); // 缩放后的模拟量值
    AnalogOutput := INT_TO_REAL(ScaledAnalogValue) / 32767.0 * (MaxValue - MinValue) + MinValue; // 输出值等于缩放后的模拟量值除以32767乘以工程量范围再加上工程量下限
END_IF

END_FUNCTION_BLOCK[/code]

该函数块有三个输入参数:`AnalogValue`表示模拟量输出值,`MinValue`表示工程量下限,`MaxValue`表示工程量上限。函数块会自动判断`AnalogValue`的范围,如果超出了工程量范围,则输出值会被设为工程量边界。函数块的输出参数是`AnalogOutput`,即最终输出的模拟量值。

使用该程序时,需要设置`AnalogValue`参数为需要输出的模拟量值,`MinValue`和`MaxValue`分别为工程量的下限和上限,即模拟量信号的最小值和最大值。在输出模拟量时,可以将函数块插入到PLC程序中,并将`AnalogOutput`连接到对应的模拟量输出信号位上。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册