以下是一个在WinCC全局脚本中编写的C脚本示例,该脚本控制三个泵的启停逻辑,基于给定的流量变量F以及控制变量A1、B1、C1。
[code]// 在全局脚本中使用的变量
float F; // 流量变量
int A1, B1, C1; // 泵的自动/手动状态(0=自动,1=手动)
int A2, B2, C2; // 泵的输出变量
// 定义变量
const float flowThreshold = 10.0; // 流量阈值
static int activePump = 0; // 当前活跃泵的索引
static int hoursCounter = 0; // 计时器,用于轮换
void ControlPumps() {
// 根据流量自动控制泵的状态
if (F > flowThreshold) {
// 三个泵情况
if (A1 == 0 && B1 == 0 && C1 == 0) {
// 三台泵都在自动
if (hoursCounter < 20) {
// 20小时内仅激活一台泵
ActivatePump(activePump);
} else {
// 20小时后轮换泵
activePump = (activePump + 1) % 3; // 轮换泵
hoursCounter = 0; // 重置计时器
ActivatePump(activePump);
}
hoursCounter++;
}
// 两个泵情况
else if ((A1 == 0 && B1 == 0) || (A1 == 0 && C1 == 0) || (B1 == 0 && C1 == 0)) {
if (hoursCounter < 20) {
// 20小时内激活一台泵
ActivatePump(GetActivePumpForTwo());
} else {
// 20小时后轮换泵
activePump = (activePump + 1) % 2; // 轮换泵
hoursCounter = 0; // 重置计时器
ActivatePump(GetActivePumpForTwo());
}
hoursCounter++;
}
// 一个泵情况
else if (A1 == 0 || B1 == 0 || C1 == 0) {
// 找到唯一的一个泵并激活
ActivateSinglePump();
}
}
else {
// 停止所有泵
A2 = 0;
B2 = 0;
C2 = 0;
}
}
void ActivatePump(int pumpIndex) {
// 启动指定的泵
switch (pumpIndex) {
case 0:
A2 = 1; // 启动泵A
B2 = 0;
C2 = 0;
break;
case 1:
A2 = 0;
B2 = 1; // 启动泵B
C2 = 0;
break;
case 2:
A2 = 0;
B2 = 0;
C2 = 1; // 启动泵C
break;
}
}
int GetActivePumpForTwo() {
// 返回当前两个泵中活跃的泵
if (A1 == 0) {
return 0;
} else if (B1 == 0) {
return 1;
} else {
return 2;
}
}
void ActivateSinglePump() {
if (A1 == 0) {
A2 = 1; // 启动泵A
B2 = 0;
C2 = 0;
} else if (B1 == 0) {
A2 = 0;
B2 = 1; // 启动泵B
C2 = 0;
} else if (C1 == 0) {
A2 = 0;
B2 = 0;
C2 = 1; // 启动泵C
}
}[/code]
### 程序说明:
1. **变量定义**:程序中定义了流量变量`F`、泵的自动状态`A1`、`B1`、`C1`,以及泵的输出状态`A2`、`B2`、`C2`。
2. **控制逻辑**:根据流量`F`的大小判断如何控制泵:
- 当流量大于10.0时:
- 三个泵都在自动状态时,按顺序激活一个泵,并在20小时后轮换泵。
- 两个泵在自动状态时,激活对应的泵,并轮换。
- 只有一个泵在自动状态时,直接激活该泵。
- 流量小于等于10.0时,停止所有泵的输出。
3. **功能函数**:
- `ActivatePump(int pumpIndex)`:根据泵的索引激活相应的泵。
- `GetActivePumpForTwo()`:用于返回当前两个泵中的活跃泵。
- `ActivateSinglePump()`:激活唯一的一个泵。
### 使用说明:
- 将此脚本添加到WinCC全局脚本中,并确保正确配置相关变量以便于监控。
- 流量变量`F`需要根据实际情况更新,通过适当的传感器获取数据。