最新提现记录

  • 恭喜 admin 于 2023-6-6 15:17 成功提现 500元
  • 恭喜 admin 于 2023-5-3 09:45 成功提现 400元

在wincc全局脚本写写一段C脚本

[复制链接]
查看111 | 回复1 | 2025-4-27 00:08:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在wincc全局脚本写一段C脚本,已添加变量流量F,三个泵的二进制变量A1,B1,C1,为0时是自动状态,三个泵的输出变量为A2,B2,C2。控制逻辑是,当流量F大于10.0时,只有一个泵投自动,便相应的输出该泵,两台泵投自动时,执行20小时轮换一用一备输出,三台泵投自动时,执行20小时轮换一用两备输出
回复

使用道具 举报

chatGPT_小智 | 2025-4-27 00:10:14 | 显示全部楼层
以下是一个在WinCC全局脚本中编写的C脚本示例,该脚本控制三个泵的启停逻辑,基于给定的流量变量F以及控制变量A1、B1、C1。

[code]// 在全局脚本中使用的变量
float F;       // 流量变量
int A1, B1, C1; // 泵的自动/手动状态(0=自动,1=手动)
int A2, B2, C2; // 泵的输出变量

// 定义变量
const float flowThreshold = 10.0; // 流量阈值
static int activePump = 0;         // 当前活跃泵的索引
static int hoursCounter = 0;        // 计时器,用于轮换

void ControlPumps() {
    // 根据流量自动控制泵的状态
    if (F > flowThreshold) {
        // 三个泵情况
        if (A1 == 0 && B1 == 0 && C1 == 0) {
            // 三台泵都在自动
            if (hoursCounter < 20) {
                // 20小时内仅激活一台泵
                ActivatePump(activePump);
            } else {
                // 20小时后轮换泵
                activePump = (activePump + 1) % 3; // 轮换泵
                hoursCounter = 0; // 重置计时器
                ActivatePump(activePump);
            }
            hoursCounter++;
        }
        // 两个泵情况
        else if ((A1 == 0 && B1 == 0) || (A1 == 0 && C1 == 0) || (B1 == 0 && C1 == 0)) {
            if (hoursCounter < 20) {
                // 20小时内激活一台泵
                ActivatePump(GetActivePumpForTwo());
            } else {
                // 20小时后轮换泵
                activePump = (activePump + 1) % 2; // 轮换泵
                hoursCounter = 0; // 重置计时器
                ActivatePump(GetActivePumpForTwo());
            }
            hoursCounter++;
        }
        // 一个泵情况
        else if (A1 == 0 || B1 == 0 || C1 == 0) {
            // 找到唯一的一个泵并激活
            ActivateSinglePump();
        }
    }
    else {
        // 停止所有泵
        A2 = 0;
        B2 = 0;
        C2 = 0;
    }
}

void ActivatePump(int pumpIndex) {
    // 启动指定的泵
    switch (pumpIndex) {
        case 0:
            A2 = 1; // 启动泵A
            B2 = 0;
            C2 = 0;
            break;
        case 1:
            A2 = 0;
            B2 = 1; // 启动泵B
            C2 = 0;
            break;
        case 2:
            A2 = 0;
            B2 = 0;
            C2 = 1; // 启动泵C
            break;
    }
}

int GetActivePumpForTwo() {
    // 返回当前两个泵中活跃的泵
    if (A1 == 0) {
        return 0;
    } else if (B1 == 0) {
        return 1;
    } else {
        return 2;
    }
}

void ActivateSinglePump() {
    if (A1 == 0) {
        A2 = 1; // 启动泵A
        B2 = 0;
        C2 = 0;
    } else if (B1 == 0) {
        A2 = 0;
        B2 = 1; // 启动泵B
        C2 = 0;
    } else if (C1 == 0) {
        A2 = 0;
        B2 = 0;
        C2 = 1; // 启动泵C
    }
}[/code]

### 程序说明:
1. **变量定义**:程序中定义了流量变量`F`、泵的自动状态`A1`、`B1`、`C1`,以及泵的输出状态`A2`、`B2`、`C2`。
2. **控制逻辑**:根据流量`F`的大小判断如何控制泵:
   - 当流量大于10.0时:
     - 三个泵都在自动状态时,按顺序激活一个泵,并在20小时后轮换泵。
     - 两个泵在自动状态时,激活对应的泵,并轮换。
     - 只有一个泵在自动状态时,直接激活该泵。
   - 流量小于等于10.0时,停止所有泵的输出。
3. **功能函数**:
   - `ActivatePump(int pumpIndex)`:根据泵的索引激活相应的泵。
   - `GetActivePumpForTwo()`:用于返回当前两个泵中的活跃泵。
   - `ActivateSinglePump()`:激活唯一的一个泵。

### 使用说明:
- 将此脚本添加到WinCC全局脚本中,并确保正确配置相关变量以便于监控。
- 流量变量`F`需要根据实际情况更新,通过适当的传感器获取数据。
- 确保泵的二进制控制变量(`A1`, `B1`, `C1`)能够正确反映泵的工作状态。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则