完整手册下载地址:
! I% W6 k& ?5 k% t# P% N" m1 }下载只需1金币,购买后可见提取码(金币获取方法:每天登录送2金币、发帖回帖送1金币等等)
4 x. C! F" D8 `$ z链接:https://pan.baidu.com/s/1fJe1KcSy6ox-CeHrTLh9Gw 5 m1 a4 E; A) g: i1 b
提取码:* G4 v! _; y/ L( J' R) _5 |9 L. k+ W
. V6 X( d; P2 k+ t3 a
) `+ h: S1 R1 c1 b7 `2 ^/ O# U2 x& x s
三菱变频器F700系列故障代码表
2 K( z+ c' `+ U. N故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策# a0 V+ G5 u+ X {* B; L" a4 v0 v
HOLD 设定了操作锁定模式,除了STOP/RESET之外的操作无效
. A5 I% k1 L l+ rMODE按键2秒钟后操作锁定将解除
) g4 H) _6 j0 ?9 D9 a5 }/ KEr1 1.Pr.77 参数写入选择 中设定为禁止写入,这样的情况下采取写入动作时
l0 f/ z# u: w1 k9 \3 g, p2.频率跳变的设定范围重复时
" \& D, f/ e8 t7 L3.V/F5点可调整的设定值重复的情况下
/ M, b# Y+ ^$ {1 q" i4.操作面板和变频器不能正常通讯时) C" J( C. S* D( \( m" W
1.请确认 Pr.77 的设定值(参照第128页)
8 P E3 [1 Z; N0 E) Q2.请确认 Pr.31~Pr.36 (频率跳线)的设定值
! s8 \* t5 Y% X0 T(参照第62页)# F3 V, X( c8 l3 l7 @
3.请确认 Pr100~Pr.109 (VIF5点可调整)的设定值
, x$ B( |) f: d/ _/ V: \' s(参照第64页)% I/ F. y& Q. d# p* U$ v
4.请确认操作面板与变频器的连接2 E8 {4 v- Q6 Z8 i, N$ k; p
4 U0 i8 N7 R8 PEr2 Pr.77 不等于2 (任何运行模式下都可写入)的情况下,在运行中或STF (STR)置为ON时采取参数写入动作时
8 s" c6 H0 ^1 f1.请设置为 Pr.72 =2) z; @- T$ t m
2.停止运行后进行参数的写入动作
9 b2 N5 o4 V6 q% `- x9 B* B. [/ k4 x$ c+ ]9 r" G$ i! R
Er3 校正错误) |6 k: l- b7 S1 g5 @
请确认参数 C3,C4,C6,C7 (校正功能)的设定值(参照第122页)) U# {; T2 ~9 \% C8 [/ N; Z7 ^' [! Y
8 i c; e) d4 ], k6 [
Er4 模式指定错误
# f9 ^+ C1 {$ Y. Z5 f1 w! @1.把运行模式切换为“PU运行模式”后进行参数设定(参照第131页)
) S$ e+ J8 @5 i4 T2 请设置为 Pr.77 =2后进行参数设定
9 N6 A9 Y& I( w# T5 L4 ^% J5 t8 B
1 \4 U5 j# }2 N* ~rE1 参数读取错误- t0 [; `( G4 ^( {
1.请重新拷贝参数(参照第211页)% }: _" {3 w' s5 ~- j
2.有可能是操作面板(FR-DU07)的故障- T2 u7 g" `1 z5 m/ j( R9 B5 s
请与经销商或本公司联系# i: W, { T4 [" S* _5 `" g
; w& V$ {! Q7 O* d
rE2 参数写入错误
7 }* \1 G/ n; |* E) {1.停止运行后重新拷贝参数(参照第211页)
# |1 w' I* u. M6 s$ r2 G/ E. q; a2.可能是操作面板(FR-DU07)的故障* d* d* u. Y+ P
请与经销商或本公司联系0 k! N" j4 g3 l/ X" e9 e
- k I/ e4 K% k. c
rE3 参数对照错误
- \3 ]6 g; D Z5 o6 [/ H1 s9 G3 G3 \1.按SET键继续对照
" H. x. E& L( T3 O1 P2 x V* B请重新进行参数对照(参照第212页)
2 Z" [# }% |1 u7 p, N2.可能是操作面板(FR-DU07)的故障
( A$ _0 e+ I- S: `& F请与经销商或本公司联系 V% G9 `- k5 I' M, P1 H
, z& U+ l* C! A: Q; c5 | J8 ^rE4 机种错误; 在同类型的变频器间进行参数拷贝和对照
( u% E7 a& t" l
' ^, N# s+ o! S/ @8 A$ D+ N _Err 1.RES信号处于ON时
1 v1 V" G" x' \% M2.PU与变频器不能进行正常通讯时(连接器接触不良)& y6 J- q% l6 ?0 Z/ M& R( ~8 I
1.请将RES信号置为OFF! `$ _+ p, m/ F4 r
2.请确认PU与变频器的连接
; h2 s. @$ h3 Z% C- S7 [
* G6 F4 Z! A/ T% ]# X9 VOL 失速防止(过电流)
+ A1 Y- B" u) d; N# v* O! q- n1.每次将 Pr.0 转矩提升 值减1(%),然后确认电机的状态(参照第52页)
1 K9 ^/ E. c5 X/ B7 ]2.Pr.7 加速时间 与Pr.8 减速时间 设置得长一些(参照第70页)4 z! p9 w# A$ k
3. 减轻负载" U/ d% I. B8 p5 t% `
4. 试试简易磁通矢量控制(Pr.80)% G+ D2 v( \9 E) U8 i0 e
5. 试试Pr.80
& @5 M4 E& \( w" _( K6.可以用Pr.22 失速防止动作水平设定失速防止动作电流# g9 v6 c% }1 m
(出厂值为120(%)
7 Z6 A, V7 |5 ]- t) u% A1 @)有加减速时间变化的可能性
$ x& O7 R5 z x, A% j$ n- A; O- g请用Pr.22 失速防止动作水平提高失速防止动作水平,或者用Pr.156 失速防止动作选择使失速防止不动作(并且,也可以用Pr.156 设定OL动作时的继续运行)# f% W! Z2 p2 y( M! Z6 S) g
' o% y; U* V( |8 r0 }
rb 再生制动预报警
# [7 b* O: Q# ?) m4 ?1.延长减速时间" [) B [& c& f% U
2.确认Pr.30再生功能选择、Pr.70特殊再生制动器使用率的设定值
5 n m8 f' n$ z, n+ P' e$ S6 a4 S, x% g( S# m# |
PS PU停止
4 z. X! g; c7 h! t1 T- {启动信号置为OFF,用PU/EXT键可以消除( F4 \& ?- `9 X( I- B
, L, X9 [5 I' wTH 电子过电流 保 护 预报警5 Z# Z, y# d3 x4 c& ?, l
1.减轻负载,降低运行频度
+ A0 E. z; j9 G: w; y- [- `$ o9 G6 O2.正确设置 Pr.9 电子过电流 保 护 (参照第74页)
: I4 I1 s3 r9 R5 p* r' V f6 W+ g3 O( j( s4 _. l" _
MT 维护信号输出
) v( J: P# g: t! K: k9 y: o7 yPr.503 维护时间 中写入“0”就可消除
3 i" J7 |' U* T/ ?/ U. E3 T( v& X% p& u' Y+ u
CP 参数复制& Q+ {/ a: K8 C) O
请将Pr.989参数复制报警解除,设为初始值
3 E( M$ }( d |0 v0 T: `
+ \3 u, h, _4 w% v" K# DFN 风扇故障- c7 Q" Y7 e- @; U( u: Y) ]
可能是风扇故障请与经销商联系3 _4 a) i& P$ j/ s
' J. f* O8 }( i7 w. H* S& S' X8 A& a
E.OC1 加速时过电流跳闸
: k: y7 I+ ]7 @" O* g1.延长加速时间(用于升降的下降加速时间设置得短一些)
( p4 a% W. m/ X/ F' {2.起动时“E.OC1”总是点亮的情况下,拆下电机再启动,如果“E.OC1”仍点亮,请与经销商联系; H- D5 f% H/ s: C/ |& u
3.接线时避免短路
7 B0 P4 f. P) K4.失速防止动作是否正确(参照第55页)
8 s! w( \8 y1 X. y- N8 j. ?4 k5.请在Pr.19基准频率电压 中设定基准电压(电机的额定电压等)% j4 r% J i% D$ k
, M% J* q3 h( T
E.OC2 恒速时过电流跳闸- a5 c9 j" k+ e) ?% H- l3 l
1.消除负载急剧变化/ Q/ r2 x; W* i" W7 Z4 _
2.接线时避免短路
# |; J% G) ]5 v( l( |% I4 W3.正确设定失速防止动作, z- K b) o& J# w# G& j
; k" R* |( m1 k; G* k8 {; i
E.OC3 减速时过电流跳闸
2 ?# S2 N$ v* o o1.延长减速时间, \" h. [& e; p; B
2.接线时避免短路
0 B0 _ a; b/ B6 \- C# D3.检查制动动作
( e1 B) E7 _4 H/ W9 `' P) L: |4.将失速防止动作设定为合适的值+ M; U4 K N. i
. F( U" @9 A2 F/ I0 G5 j0 W& u8 [
3 H) `: A) J7 W: z' z
- ?8 y% `4 b1 C: ^) \故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策; P" A, F5 z! O$ w7 c3 {- ?! M
E.OV1 加速时再生制动过电压跳闸5 ]$ y# C8 J( r3 G, Y+ Y
1.缩短加速时间
( q9 z! e: }, _# F" `4 a. S2 U2.使用避免再生功能(Pr.882~Pr.886)
/ ]; |+ p2 q$ F$ Q4 n
% E; L9 U) O$ u& m- tE.OV1 加速时再生制动过电压跳闸) {, q3 p( K0 {* O1 M
1.缩短加速时间: I4 e2 R. w3 h- Z
2.使用避免再生功能(Pr.882~Pr.886)
+ D3 s. s( }' g/ Y8 q' J/ m* W$ d+ l+ {& g+ H
E.OV2 定速时再生制动过电压跳闸" C3 k/ o! r5 K" Y
1.取消负载的急速变化
0 a0 |- j; V0 C/ E# `1 S2.使用避免再生功能(Pr.882~Pr.886)' M$ {4 q& T/ |- C- M- C. Z' M
3.必要时请使用制动单元或共直流母线变流器(FR-CV)0 t& E! {- R3 u3 [. p) C' e
, L0 _4 P# S0 b, d1 X* PE.OV3 减速停止时再生过电压跳闸
2 D4 o; n' {, z" B( i- p1.延长减速时间,使减速时间符合负载的转动惯量
( p7 n' c0 {+ y( y/ L7 ~2.减少制动频度- J4 V/ D, j( A4 t5 o6 F" j
3.使用避免再生功能(Pr.882~Pr.886)
9 N5 |8 b' r/ x9 J; F' M4.必要时请使用制动单元或共直流母线变流器(FR-CV). Q3 h$ `" @+ q* e. `5 A6 I+ O
0 q1 y: r4 X' F0 ], |; DE.THT 变频器过负载跳闸(电子过流 保 护 )! G) b% R% \. E1 T/ [# ]
减轻负载 q4 e3 \# Q8 d$ p8 a. j
' w" m8 ]7 ^% t6 u% @
E.THM 电机过负载跳闸(电子过流 保 护 )
0 z( l9 }" i+ b9 _6 t1 k1.减轻负载; \$ z+ d6 [2 [
2.恒转矩电机时把Pr.71 设定为恒转矩电机
3 q6 \. W m9 W9 ^, I7 ^% u' j3.正确设定失速防止动作水平* Q+ e* r2 M0 p- C7 u. _
* ]: Y4 ?. V+ T
E.FIN 散热片过热. W/ B- q' [$ L- |7 ` @" {
1.周围温度调节到规定范围内7 `/ u: L/ I$ V3 Z. H7 o: _0 B
2.进行冷却风扇的清扫 R' f l9 p9 c* u
5 y5 v- _. j- p$ p' r: m6 b) H+ [7 ]E.IPF 瞬时停电 保 护
9 T& a7 m9 J2 w2 G9 k5 X1.修复瞬时停电
( j f! D2 U7 ~. n9 `2.准备瞬时停电的备用电源* [4 n- y) q) v w" a3 y( O! l! v
3.设定瞬时停电再启动的功能(Pr.57), q. I/ U# v, i
; v0 M9 r- \. B, d& O6 h* X( C
E.BE 制动晶体管异常检测/ _ B! ~ w$ |, n. _& {; U Y
在S75K以上如果实施上述对策运行 保 护 功能的情况下, 请交换制动单元,55K以下时请交换变频器$ q. k6 }, h% o& b
& A- t% G y, |2 E# M5 oE.UVT 欠压 保 护5 j6 d- N+ R2 J t. W {
1 检查电源等电源系统设备
9 C& i$ x5 _# b/ }- z# o+ [1 ~$ x2 在P/+,P1之间连接短路片或直流电抗器
+ b% O( l) w& v7 G$ w1 [+ o1 r1 I; i( C9 B1 F, q$ }* r
E.ILF 输入缺相/ Y. N' C8 V4 ]( t5 Q7 C9 e$ ~# l& r- k
1.正确接线) ?+ t, F v& ^! E
2.确认Pr.872的输入缺相 保 护 选择1 ?, C" B$ _. ]$ R d0 z$ {/ `/ C* B
6 h, |: X7 [& @/ L7 Z k$ z
E.OLT 失速防止6 Z8 b) G5 D$ N/ @0 Q4 [; l! u
减轻负载
: ?1 L+ }/ ], l9 z, t o+ {) G, _; o8 x, T
E.GF 输出侧接地故障过电流 保 护( G: v/ I1 q) ~# B1 v
排除接地的地方
e/ Q) f) ~ h3 d6 P0 h2 b' L/ K7 B9 A& Q# M& F- O1 ^
E.LF 输出缺相 保 护; c! q- [2 t' j* m& {/ J2 K+ h# X
1.正确接线% m6 v! b. k5 h3 q4 r; l6 r9 R( I7 E, m
2.确认Pr.251 输出缺相 保 护 选择的设定值4 `( V7 e0 q Y
l/ O, f* E# F, c, n9 P) b, J
E.0HT 外部热继电器动作# F" J8 W" F2 w( I6 g7 z- O' l
1.降低负载和运行频度- q4 e; D- b1 m, d8 H3 E4 X
2.继电器接点自动复位的情况下,只有变频器没有复位,变频器不会再启动5 Q. T% e6 g" x1 i
- n/ Q& X o9 _/ I3 tE.PTC PTC热敏电阻作动7 f( b5 M8 l$ \# c& B
减轻负荷0 d. t7 s; p4 W
; o) g2 {0 v0 w& V v2 ^9 nE.OPT 选件异常* ^- F- X' _9 t
1.请确认参数(Pr.30)的设定与接线3 |0 Y' n3 [; X, {. M
2.如果连接高功率因素变流器时给R/L1,S/L2,T/L3 接上了交流电源,有可能损坏了变频器,请与经销商联系% Q2 Z3 P% [# J* D4 N( _
( u: e6 U, L/ m$ o- K, y
E.OP1 选件插口异常
4 e$ q! S: a1 j: g1.确认选件功能的设定* I# b I6 Z# ~
2.确实进行好内置选件的连接. }0 A* T" C4 ~
3 D" b# G/ d- c; u$ xE.1 选件异常5 B/ H; d! ?3 ]9 T6 O' y+ q8 }/ q6 C
1.请确认内置选件的连接0 k7 {3 V. G2 m/ U, ~7 X- ^
2.变频器周围有过大的干扰时,采取抗干扰措施( k, [/ z2 N/ N* x$ J
如采取了以上的对策仍未改善时,请与经销商联系5 S0 _& k) ^! \% I& p0 ~. a6 ?% \
# d5 J$ U" l, k
E.PE 参数存储元件异常(控制板)
# z- V9 L) A0 O# x2 p% P' U1.请与经销商联系
5 ?: L- G1 X; Y: [2.用通讯方法频繁进行参数写入时,请把Pr.342 设定为“1”(RAM写入)/ M0 j, ] l" d$ Q! t
但因为是RAM写入方式,所以一旦切断电源,就会恢复到以前状态
! R1 X7 s0 c- f( w0 s5 _: B' b/ x$ P. e4 n
6 U' M' V2 s9 z; m- U( @% E
故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策
9 w6 |" c" w dE.PE2 参数存储元件异常(主电路基板)
. \+ P5 h* q5 X请与经销商联系+ h- v/ n% R+ S
* l- ?& @% f) g+ i- K# n8 E
E.PUE PU脱离
) ?& b' E0 U; ?4 C) {) e* p安装好FR-DUO7或参数单元(FR-PR04-CH)
/ V! V0 u5 R: I9 u5 U# r2 M4 ]8 B O0 L5 k0 k3 l7 q
E.RET 再试次数溢出
( v; D9 I; @+ c+ W处理该错误之前一个的错误
* c7 d% Q) y* f* I5 b& h
' H( D$ H X. Q/ g1 m5 iE.6 CPU 错误, r! M7 n3 p% c2 N) E% ^$ q
1.变频器周围有过大的干扰时,采取抗干扰措施$ }! n% r4 G3 |1 n9 W" i2 Q
2.请与经销商联系. ^; O# S/ s A8 `6 o
) f% } X7 B: H* n7 L/ Q$ ~6 }
E.CTE 操作面板用电源输出短路,RS-485端子用电源短路8 ^* U+ Z* M- c
1.检查PU,电缆+ w2 W% I9 p9 j, F; e0 S
2.确认RS-485端子连接# e5 A& J$ l5 g' B0 _
+ E/ J8 L1 t( B$ x5 rE.P24 直流24V电源输出短路! G3 H. ^6 F3 @5 n6 A/ E
排除短路故障
, X. P( j) \, [# K, D2 m
0 I4 V9 K( o. H# A4 d& r4 I1 N$ LE.CDO 超过输出电流检测值& K# N8 k# A5 h6 m9 k) D
1.请确认Pr.150输出电流检测水平
$ y0 z- k. g& _! Q) X5 f: Q- k2.确认Pr.151输出电流检测信号迟延时间1 n9 C9 p+ T+ s2 D i- K% w8 I0 d
3.确认Pr.166输出电流检测信号保持时间& e% _( S) s& a
4.确认Pr.167输出电流检测动作选择的设定值
" ^. {6 Z; d9 J& R* j- s" {
5 C" L/ x! w6 ?+ UE.IOH 浪涌电流抑制电阻过热
4 ^& a& |$ c. ?1 z1.浪涌电流抑制电流电路故障
+ Y6 [' V" m3 j4 x5 R2.请重新组织电路,避免频繁进行ON/OFF,如采取了以上的对策仍未改善时,请与经销商联系0 i) K2 E C9 T
! n/ i1 B6 ]# l. _9 h" OE.SER 通讯异常(主机); u& w' G. N0 u+ B9 Y
连接好RS-485端子的接线
+ J4 H& ~! j9 f$ `1 \6 m
) ]& K& w0 c, M3 Y' r0 GE.AIE 模拟输入异常
) X* ~. O8 u! h4 v! U' q4 M电流输入指定为频率指令或将Pr.73模拟输入选择,Pr.267端子4输入选择 设定为电压输入& p" q& r u, U
|