三菱变频器F700系列故障代码+手册下载

[复制链接]
查看9277 | 回复0 | 2022-11-4 15:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
完整手册下载地址:) ?- s/ F; n+ |1 s
下载只需1金币,购买后可见提取码(金币获取方法:每天登录送2金币、发帖回帖送1金币等等)
1 V, t* @$ j8 [9 y' l6 e0 L, r
链接:https://pan.baidu.com/s/1fJe1KcSy6ox-CeHrTLh9Gw
& G: v4 d6 ^5 Z提取码:
本贴包含隐藏内容,向楼主支付1金币,即可查看 购买记录立即购买
# W* F( G1 S4 f0 [. y$ Z6 d! }
0 M7 ~- N$ T  P9 B
# W* H2 z) ]1 s) O
- P. n1 H' ?/ L5 Q# O
三菱变频器F700系列故障代码表
9 T$ e7 B- \% [# W+ z3 n故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策' g0 \& i3 X7 m7 D5 J& Y
HOLD 设定了操作锁定模式,除了STOP/RESET之外的操作无效* |* u8 c$ @7 P$ d; e4 n
MODE按键2秒钟后操作锁定将解除, `5 R- Q  f: X" N9 g
Er1 1.Pr.77 参数写入选择 中设定为禁止写入,这样的情况下采取写入动作时
4 c. L; s: \% s2 p2 s" g2.频率跳变的设定范围重复时
1 D& _5 \% J$ k2 q3.V/F5点可调整的设定值重复的情况下6 r6 F  p2 P# P) I
4.操作面板和变频器不能正常通讯时
- R. ~- I/ k! V) d& |1.请确认 Pr.77 的设定值(参照第128页)
  s7 Z- N9 y9 Q1 Q7 b2.请确认 Pr.31~Pr.36 (频率跳线)的设定值
, n, Q6 b% j7 [8 d. `+ T4 K(参照第62页)0 @0 ^$ N" P9 w" H8 B& ]! k% s
3.请确认 Pr100~Pr.109 (VIF5点可调整)的设定值
' {6 A) r0 K5 J+ n/ r8 J9 `. j(参照第64页)' _' s6 Z6 x  b4 `' `+ t
4.请确认操作面板与变频器的连接  r1 l/ [! i" w; R$ U: N, O

" }4 I  s/ j$ v9 Q2 g2 JEr2 Pr.77 不等于2 (任何运行模式下都可写入)的情况下,在运行中或STF (STR)置为ON时采取参数写入动作时
, s6 m* b2 t) G4 }4 b; v4 `1.请设置为 Pr.72 =20 o2 `2 j/ x# P! @, k9 Y/ V
2.停止运行后进行参数的写入动作
) q6 S6 M5 u# z5 J; W+ g& p; k! F+ B% `, A5 `  S5 E
Er3 校正错误" G7 V4 g) ]$ h" \
请确认参数 C3,C4,C6,C7 (校正功能)的设定值(参照第122页)  W* y- F6 ^0 j& D! c
0 a  K5 ?5 C9 U9 t
Er4 模式指定错误
9 `$ V) K/ b7 l1.把运行模式切换为“PU运行模式”后进行参数设定(参照第131页)( a' o" a- |, U  l$ ]. E6 D9 t
2 请设置为 Pr.77 =2后进行参数设定
4 X6 p+ H, D6 F8 l/ o: r" F5 Z* T8 A' S0 ^
rE1 参数读取错误3 ?. a$ N( z: y/ i2 u
1.请重新拷贝参数(参照第211页)* Q: O$ `! D. k  _! H0 u" a6 z
2.有可能是操作面板(FR-DU07)的故障4 |7 T% a" w: G( k: v( K/ G
请与经销商或本公司联系* r/ I7 r; ]0 \

! O* s1 r) I2 z- ?$ c0 erE2 参数写入错误
, K" `6 e( W7 U$ |& c- n3 y$ H1.停止运行后重新拷贝参数(参照第211页)
* q+ Q6 g' l1 B, T. Z  K2.可能是操作面板(FR-DU07)的故障
* p: @0 i3 Q) {) `" z- h请与经销商或本公司联系
: L+ B3 d* Q7 y& g7 t" j' H( m
- C  C0 w% [8 W! y6 g3 s! G6 WrE3 参数对照错误
5 ^% u6 a, P7 s1.按SET键继续对照( D+ S/ M! R+ k
请重新进行参数对照(参照第212页)
. U+ |9 P$ h1 ?* J2 X3 [; C2.可能是操作面板(FR-DU07)的故障
$ h0 H; ^8 Q, {' S0 S% [请与经销商或本公司联系, \! I- g; g4 l3 z9 u" t1 x$ O
5 [7 X' @* T9 ^* p( M6 j5 D2 T7 P
rE4 机种错误; 在同类型的变频器间进行参数拷贝和对照2 H4 n# z( \7 j: h- b
* u# l- m/ G$ B7 b6 D& E$ b; {
Err 1.RES信号处于ON时6 f( Y6 c* ]2 f
2.PU与变频器不能进行正常通讯时(连接器接触不良)
$ U* J7 |) Z$ t$ s( ]7 i, D1.请将RES信号置为OFF
2 F1 {: n5 m7 e$ A' Y3 y- F2.请确认PU与变频器的连接
1 ]% X- |5 v2 Y7 j3 z" H0 s4 ?7 }' ^4 i; _. H) ]0 U& b+ e
OL 失速防止(过电流)  l0 G* q9 [& M( l* X) S3 w
1.每次将 Pr.0 转矩提升 值减1(%),然后确认电机的状态(参照第52页)8 o6 [! P+ f5 x: n1 u. u
2.Pr.7 加速时间 与Pr.8 减速时间 设置得长一些(参照第70页)
3 x- j# G% Z! f: T( A* G. r8 i3. 减轻负载
# [/ a# A2 F3 F4 w. q. M- h2 b4. 试试简易磁通矢量控制(Pr.80)
# e2 D1 U1 p. R+ a& @. t# g: t2 C5. 试试Pr.804 e( U; N, I; x; \+ @+ k/ l
6.可以用Pr.22 失速防止动作水平设定失速防止动作电流5 T( h( [" e- a; d! B" S
(出厂值为120(%)7 ]0 ^6 [. a/ G* r- o: k
)有加减速时间变化的可能性
! M: a, \' ^7 ?% o" f# _! E请用Pr.22 失速防止动作水平提高失速防止动作水平,或者用Pr.156 失速防止动作选择使失速防止不动作(并且,也可以用Pr.156 设定OL动作时的继续运行)
" w6 {* J, }) |- t1 o6 v+ F
2 O- M/ E) [" O; o. Z; Urb 再生制动预报警, S* ]5 K3 d) A' M
1.延长减速时间
+ r9 v9 u2 e2 a3 o4 D  J5 B7 v1 J2.确认Pr.30再生功能选择、Pr.70特殊再生制动器使用率的设定值
# P' E$ L% s) B; `# L# h9 q8 V
: F" r- Y& E6 L0 A$ oPS PU停止
/ |4 Y4 k% v" X0 e: g3 w& c0 ]启动信号置为OFF,用PU/EXT键可以消除( {8 m: C7 A% e6 q, ~
! u/ S, L& e$ [5 N( Q* P/ V
TH 电子过电流 保 护 预报警
4 \; ^# l/ z* v8 f' ?" i) w( H1.减轻负载,降低运行频度7 Y+ I3 j6 d. E- Z2 L* Q
2.正确设置 Pr.9 电子过电流 保 护 (参照第74页)
7 o. C; X  H, H: Q8 ?& O/ R, ^; O# q, w. R$ l# \: ~
MT 维护信号输出- m! Z- o- ^+ l; i% U+ _
Pr.503 维护时间 中写入“0”就可消除
& S2 p, d: X8 M' H' k* k
% y2 Z. u1 _/ ]; z8 ]+ NCP 参数复制# ~" j+ _2 P. T0 V8 I5 [" @* U5 v: W
请将Pr.989参数复制报警解除,设为初始值) K: ^  ]: R/ m" w% g' a

7 x( S, P3 O9 M' \FN 风扇故障# w* {6 k# r2 g/ S0 R
可能是风扇故障请与经销商联系
5 C  B( S& S) q
+ Y$ V; c, ]0 yE.OC1 加速时过电流跳闸4 F. L) s# o2 V7 c$ L  \( S1 y8 D1 z
1.延长加速时间(用于升降的下降加速时间设置得短一些)8 t* E/ F" D# {. T  Q/ j& ~  M
2.起动时“E.OC1”总是点亮的情况下,拆下电机再启动,如果“E.OC1”仍点亮,请与经销商联系
0 S% e+ E) {: @) E& e% T1 A3.接线时避免短路
; o8 p! ~4 ^) M  C4.失速防止动作是否正确(参照第55页)) c* r" `# l% `, [
5.请在Pr.19基准频率电压 中设定基准电压(电机的额定电压等); d/ g* |' F+ d. Y3 i2 G
( y" L7 Q* u, j% J
E.OC2 恒速时过电流跳闸; ^* k% v8 X7 f6 J8 L7 r
1.消除负载急剧变化
3 `% f- \0 h9 j9 k( Y1 s2.接线时避免短路0 W& {1 A# f1 l1 k
3.正确设定失速防止动作; O1 n7 R5 o) r3 Z9 G. m

* T4 D5 e: l" _% L/ N& {1 LE.OC3 减速时过电流跳闸
; Z' w3 m& ^6 K. Y2 M  {8 J1.延长减速时间# u' _$ [. _( H$ d: Y( v
2.接线时避免短路' p; b+ m1 J' t) Q5 P
3.检查制动动作; \. ?; J7 T4 n3 `. ?) N
4.将失速防止动作设定为合适的值
  Q( b0 d$ N$ P
# w+ x1 a; H- G  f/ a7 z1 i
: |, X6 W; p- j3 ?7 [( r! I" M" e2 z, c. Y
故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策
. z! o: {9 j$ D& S9 c$ O) ?E.OV1 加速时再生制动过电压跳闸4 M) o1 j( i% c6 r* P- a7 C
1.缩短加速时间: Y) V; y- S% F& b6 a& }
2.使用避免再生功能(Pr.882~Pr.886)
1 U# H7 U2 G3 J2 z& c3 m! B% k+ H6 v5 p. ?0 N! `* {4 {) I* H
E.OV1 加速时再生制动过电压跳闸2 b! a( E* z3 [3 w
1.缩短加速时间
, T3 U' @; R1 x7 i7 s2.使用避免再生功能(Pr.882~Pr.886)" K) t2 e/ r2 z$ n
) }9 Q4 r* r' F
E.OV2 定速时再生制动过电压跳闸$ r% p3 z+ v, \! o  M
1.取消负载的急速变化
% M8 {4 P/ o9 s2.使用避免再生功能(Pr.882~Pr.886)
2 D  B+ I/ i  z) {3.必要时请使用制动单元或共直流母线变流器(FR-CV)7 D& n3 A' |6 d, D( ^( @; f

" i2 s' U" p. U- Q9 T; ^$ E0 h/ B0 tE.OV3 减速停止时再生过电压跳闸
1 C# o" q+ }8 U' x; k  B1.延长减速时间,使减速时间符合负载的转动惯量9 _) ]- d' H" w9 l! K; h$ v( Z5 a
2.减少制动频度: p% J! S8 U# m, @# p& T
3.使用避免再生功能(Pr.882~Pr.886)
  e  N9 q0 C: p+ X4.必要时请使用制动单元或共直流母线变流器(FR-CV)4 B; }8 D. }* n( I3 o" Z, a; ^: _

7 n, ?2 W$ K3 S9 {, g9 FE.THT 变频器过负载跳闸(电子过流 保 护 )
' M) T8 }* H2 c8 g2 o减轻负载
$ s) V" A, E4 I3 U
& ^: ?' p( n2 L! b6 R0 l! pE.THM 电机过负载跳闸(电子过流 保 护 )$ ]' f% E' |0 Y9 E" q
1.减轻负载
8 `: [7 H5 w+ {* @* C2.恒转矩电机时把Pr.71 设定为恒转矩电机
1 H$ G6 v- ?' D9 @, z3.正确设定失速防止动作水平
' i+ p* o5 m8 Z% _) s& f* L
- G, Y( A  h1 S3 U  N2 WE.FIN 散热片过热, |2 ^8 k8 m1 p# r& f( i) `! `
1.周围温度调节到规定范围内
- k2 Z) B% V: Q6 E8 p# {# ]2.进行冷却风扇的清扫( S5 B0 ?& b" l

0 }# m3 N' B& f, e) K, s; VE.IPF 瞬时停电 保 护1 O$ U* D5 N0 w( x  _
1.修复瞬时停电7 {$ w  c6 G9 E8 i1 }2 S
2.准备瞬时停电的备用电源3 p# O0 X' p0 B/ P2 ?
3.设定瞬时停电再启动的功能(Pr.57)
* ^+ ~7 x; s# f/ r5 E" d4 {" H% z7 X6 \2 z6 F1 m5 ^3 x# {
E.BE 制动晶体管异常检测
) U9 M5 K  t% Q; ^0 j) a" X% m; ~) G在S75K以上如果实施上述对策运行 保 护 功能的情况下, 请交换制动单元,55K以下时请交换变频器# E1 W+ d; |& D. g: Q* k4 [. F8 I& }7 {

+ A, n) U4 @$ J8 E5 c, ME.UVT 欠压 保 护8 e6 Y9 Z  [, k8 w" U
1 检查电源等电源系统设备/ y8 O6 @& N* e' |# `
2 在P/+,P1之间连接短路片或直流电抗器3 i- [5 n. P: m: j; O+ b4 \) ~

. @8 R& G1 j/ E/ dE.ILF 输入缺相
& v- Y( E) ~( ^, Q, j1 @) I: G0 D1.正确接线# c4 \+ X0 G- V3 j' q. R
2.确认Pr.872的输入缺相 保 护 选择- S: L6 G( A6 Q7 n% k' z) C2 `
5 U+ V: \' Y$ k6 {$ m
E.OLT 失速防止
( C& h( `1 m5 x0 }, l/ Q2 E$ h/ ]9 }减轻负载
; _$ }  u) |( m8 @1 X8 X
* c2 L6 f- ?% M4 c2 wE.GF 输出侧接地故障过电流 保 护
% b7 h0 p# Z6 Y" I; }+ g+ @$ L排除接地的地方, s5 e% r& u% D9 q& J: ]# y: F

; u; v* O0 L2 I; v# rE.LF 输出缺相 保 护
/ g) m# V4 C2 i. ]7 a# `# o/ d7 G. l1.正确接线+ d" o1 ?( O9 B
2.确认Pr.251 输出缺相 保 护 选择的设定值
4 b' R- c( @3 U. a) l$ f/ ~. C" u. L7 \
E.0HT 外部热继电器动作
9 N4 X. @8 I( s1.降低负载和运行频度1 ]+ F; l5 O/ |0 {6 f
2.继电器接点自动复位的情况下,只有变频器没有复位,变频器不会再启动
- S- m: ^' R' J8 a- e8 E  b
: f) K" U. v5 q) c4 d2 \1 iE.PTC PTC热敏电阻作动7 ?* H  X* w; _  Y% _
减轻负荷
) Y5 ]1 Z2 d) [. i
5 T! m) d7 i; y# q( }E.OPT 选件异常
; e% `9 t# B6 {6 r6 o0 J) L, N9 M1.请确认参数(Pr.30)的设定与接线1 n9 T+ J' ?# f' y9 b1 z/ b
2.如果连接高功率因素变流器时给R/L1,S/L2,T/L3 接上了交流电源,有可能损坏了变频器,请与经销商联系8 x, R( ]7 |7 [  g, N

' Y- @" b* C- l+ sE.OP1 选件插口异常9 [& c5 p+ U( y' O0 o& V, R
1.确认选件功能的设定
8 V8 v0 w4 b3 q* Y3 ^2.确实进行好内置选件的连接5 i  L! d* g  v' y. P
0 {7 |; [! Y' p# Q! W
E.1 选件异常( o6 S: r: {, n0 m3 R) Q3 K
1.请确认内置选件的连接
% U$ O# R" g% L  K! ^; Y8 d2.变频器周围有过大的干扰时,采取抗干扰措施! H* [9 d7 w+ f) q
如采取了以上的对策仍未改善时,请与经销商联系
. v2 m" p6 ]' o" A; G
) G* W: _8 D' zE.PE 参数存储元件异常(控制板)' G# M/ o& k0 O1 S+ v
1.请与经销商联系' Y, x9 X1 ~2 a7 f" I
2.用通讯方法频繁进行参数写入时,请把Pr.342 设定为“1”(RAM写入)- B- t2 A1 {1 R
但因为是RAM写入方式,所以一旦切断电源,就会恢复到以前状态/ M1 H6 `: y: Y
# @/ A  o4 \3 W! h, S. b& E( O

9 d- D: a# G' E( G1 D; U故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策2 R8 ^# w6 i9 y) \
E.PE2 参数存储元件异常(主电路基板)+ ]& w2 X  F5 h' V
请与经销商联系
: z. v4 \! L2 T3 g0 r1 Q* {) p- t9 O' Y( p
E.PUE PU脱离/ c# X+ O' A1 X  |1 _
安装好FR-DUO7或参数单元(FR-PR04-CH)5 L" R; D* ]4 I2 S" V0 W3 [2 J

, F0 T- c$ N( m1 WE.RET 再试次数溢出8 L, _( @* i- ?( o, d
处理该错误之前一个的错误( E; w3 r& R: P( f( R5 M

9 e; S4 D: |8 ~' A1 S; |E.6 CPU 错误" B  `2 n, {3 o* b. o; ^3 j5 ?
1.变频器周围有过大的干扰时,采取抗干扰措施- g% D, E- r% T% T8 b0 L) j
2.请与经销商联系8 [% t6 z. q; g" F9 p
1 s; j, D0 C! L# s( {
E.CTE 操作面板用电源输出短路,RS-485端子用电源短路
4 N  _& q3 h: q' i1.检查PU,电缆+ ], ?4 Q, o6 p  N7 w' m2 l
2.确认RS-485端子连接
- r0 c9 H! `, u' h3 l/ a# C' s2 C6 ~9 t5 i; `. ?
E.P24 直流24V电源输出短路
# e* ~' r/ ?0 O; Q: ^, N( l3 @; `& I排除短路故障8 [$ l5 z; I4 O! T. D

6 z# G* ]3 r" I& ?  U2 y3 E( C0 [E.CDO 超过输出电流检测值
# s$ }$ d4 H+ ?4 V/ l: `" \1.请确认Pr.150输出电流检测水平' @, a4 G4 m8 q; ]' M
2.确认Pr.151输出电流检测信号迟延时间
) z6 o; v" c1 c& A& [3 O3.确认Pr.166输出电流检测信号保持时间" r4 T; t2 r7 x& j  `7 V/ y0 V/ I
4.确认Pr.167输出电流检测动作选择的设定值  @6 `9 w9 U. G* T

2 I3 p# v9 H, W6 s% kE.IOH 浪涌电流抑制电阻过热
0 U) K# K" R6 a9 h( B) i! H1 h3 Q9 d1.浪涌电流抑制电流电路故障
' y8 E# l) O  F, K2.请重新组织电路,避免频繁进行ON/OFF,如采取了以上的对策仍未改善时,请与经销商联系
( w' p( i) a; J5 m* S1 O4 A" c" P$ s0 g3 x. a+ ~. M- v0 H) S. v
E.SER 通讯异常(主机)
) u0 I2 H9 P+ H. u' J* j连接好RS-485端子的接线3 }% a- i- d& u0 U+ w# U. S+ C
$ v7 G: _- ^( D2 ~# w5 w
E.AIE 模拟输入异常
7 x8 V; L3 t# e$ d& y3 l电流输入指定为频率指令或将Pr.73模拟输入选择,Pr.267端子4输入选择 设定为电压输入

9 W$ u  v7 Z) }' g4 M/ v3 s: v# w