/ W. W6 Z' s/ h. K- t% }三菱变频器F700系列故障代码表
: c K$ X( F3 |8 M! N故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策
# A6 B {9 Q; a0 F' i! s$ M* y* KHOLD 设定了操作锁定模式,除了STOP/RESET之外的操作无效" {& }" ]2 J7 B2 F7 g0 e4 M7 S: A
MODE按键2秒钟后操作锁定将解除1 O/ ]2 j# i$ m! t' D
Er1 1.Pr.77 参数写入选择 中设定为禁止写入,这样的情况下采取写入动作时
5 |" B( F# ~$ L+ `6 e2.频率跳变的设定范围重复时
. s! e- P, \, V/ m B) ]0 b3.V/F5点可调整的设定值重复的情况下
9 o; X/ B: d" \3 X4.操作面板和变频器不能正常通讯时! Z5 u5 `+ c! j
1.请确认 Pr.77 的设定值(参照第128页)5 j: W2 \' ]$ n& y$ C4 d
2.请确认 Pr.31~Pr.36 (频率跳线)的设定值* x" K2 Z$ {9 [, c& ~- q5 c
(参照第62页)
1 T5 _2 J% t5 _, \1 W3.请确认 Pr100~Pr.109 (VIF5点可调整)的设定值
( P5 M( S/ {0 [$ A, r(参照第64页)8 R. b2 c% t6 A$ B+ w
4.请确认操作面板与变频器的连接$ H, b8 w2 @5 z3 c
% F: ^9 C2 h, t1 B* x3 o: eEr2 Pr.77 不等于2 (任何运行模式下都可写入)的情况下,在运行中或STF (STR)置为ON时采取参数写入动作时! ~6 \$ n( e, s6 P* v) E
1.请设置为 Pr.72 =2% j; k+ f) z! i9 E8 b7 }5 M7 l! y
2.停止运行后进行参数的写入动作
! G6 y1 u9 r. b5 N
* z5 r7 {# F6 [2 n- A3 gEr3 校正错误
# Y8 g9 W- `0 B# ]2 p请确认参数 C3,C4,C6,C7 (校正功能)的设定值(参照第122页)
% H) o# f* P0 b1 C$ s+ j9 v
1 \: D4 Z8 E6 Q1 m" OEr4 模式指定错误 ?' q3 R) b0 j$ y A2 T( G
1.把运行模式切换为“PU运行模式”后进行参数设定(参照第131页)
H* P% ?9 i4 ?4 | d+ y7 [3 k2 请设置为 Pr.77 =2后进行参数设定
. V2 C1 t( {! F9 ]. }+ ^
' S$ P: G$ ~$ G" s$ OrE1 参数读取错误
' P- g5 B4 r7 d% d% X$ r; w L1.请重新拷贝参数(参照第211页)( N% U) Q1 Z, O( O W! p0 g
2.有可能是操作面板(FR-DU07)的故障
/ @" t: B4 I$ a/ P2 o请与经销商或本公司联系
( [6 T/ C2 o2 m8 U; X1 Z
" @2 j( g: D8 c# j. srE2 参数写入错误
% p) ~/ n5 s. l1.停止运行后重新拷贝参数(参照第211页)5 z! i t: F8 p" m- T& ]
2.可能是操作面板(FR-DU07)的故障
6 ~, o- P* q; ~1 Z3 v请与经销商或本公司联系
% P' j2 O( n% }- ^' [3 ]6 X9 u0 l% y9 f$ e
rE3 参数对照错误
4 K Q% w) @! ]2 j& u1.按SET键继续对照
4 d9 R u d3 L P8 R# b7 a( m请重新进行参数对照(参照第212页)
" \ H4 i* z+ f E" T: d2.可能是操作面板(FR-DU07)的故障% l4 `3 U: V2 @+ O
请与经销商或本公司联系0 {) _# \* n9 V& D0 S# S5 U, L
" @' \" j+ M( p4 w
rE4 机种错误; 在同类型的变频器间进行参数拷贝和对照
8 H G3 V9 }- n; Z
7 ]* X" ]7 j5 |. x# ~Err 1.RES信号处于ON时0 W* R A2 G* q0 f, R8 c F
2.PU与变频器不能进行正常通讯时(连接器接触不良)
4 m5 r' N% D9 \! {" ~ i& A! x9 y1.请将RES信号置为OFF. B- @3 w, w9 y/ l$ B2 m, k
2.请确认PU与变频器的连接2 O1 W" e. T+ Q% g$ K: `# w
9 a4 f4 U3 Y" K$ e* I' e) p8 l
OL 失速防止(过电流)
* P: K6 e$ C. \1.每次将 Pr.0 转矩提升 值减1(%),然后确认电机的状态(参照第52页)2 s X7 y3 F! ]5 o
2.Pr.7 加速时间 与Pr.8 减速时间 设置得长一些(参照第70页)" P7 c0 A- x9 C/ r d* ]8 ^
3. 减轻负载; G; @' X0 B& D1 ^% c1 V* L
4. 试试简易磁通矢量控制(Pr.80)
' f: D6 m# A4 ]8 V' k5 m5. 试试Pr.80) ]5 B- @& r. S6 e: }8 K
6.可以用Pr.22 失速防止动作水平设定失速防止动作电流
2 N' M0 ^6 u p N* E4 C( \5 y4 h$ S(出厂值为120(%)
0 m8 ^% U5 t. M g" {7 f)有加减速时间变化的可能性
& K: U5 F5 A) p' b& \4 v请用Pr.22 失速防止动作水平提高失速防止动作水平,或者用Pr.156 失速防止动作选择使失速防止不动作(并且,也可以用Pr.156 设定OL动作时的继续运行)
0 E& ?' G2 l1 v! X- i _: ]; h# ^0 a
rb 再生制动预报警
( F' K" I( x _ U1.延长减速时间
$ `! V' i4 N' e: B% B$ k4 A2.确认Pr.30再生功能选择、Pr.70特殊再生制动器使用率的设定值
. z0 t0 Y+ @+ s% v! N) w& S2 Y* j+ l- Y3 d
PS PU停止
. C' m& B' m6 F4 ]. j* |8 F/ L启动信号置为OFF,用PU/EXT键可以消除
( b% y* _# K1 \
2 L" X! y% s/ X/ W' u+ T$ WTH 电子过电流 保 护 预报警
8 X' D; d. R5 H& ^1.减轻负载,降低运行频度2 f$ C8 f" q+ a' i+ d, V) \
2.正确设置 Pr.9 电子过电流 保 护 (参照第74页)
5 Q& R' U5 }9 f5 ?2 N
# ~+ A0 W% D# H9 c5 H2 UMT 维护信号输出9 w( E' }7 ?7 A- Q8 }# A3 Q& v/ P
Pr.503 维护时间 中写入“0”就可消除9 r c4 v. ~; O+ Q5 g3 d* g
) _7 B/ n7 e9 c+ ~4 e/ x! RCP 参数复制
$ p, b: S& E+ ]5 L0 q7 n请将Pr.989参数复制报警解除,设为初始值6 k" Y+ ~0 K6 I# X5 Q" B$ }
( q; p+ N4 L# z: O) NFN 风扇故障+ l* B2 J4 r1 p
可能是风扇故障请与经销商联系* a4 P. F6 d, ]
! U: s1 n* V; ]) ~E.OC1 加速时过电流跳闸; v$ n4 n4 \% m: _2 Y
1.延长加速时间(用于升降的下降加速时间设置得短一些)* d& `" z/ c+ P3 `; t R; Z6 \* c$ A
2.起动时“E.OC1”总是点亮的情况下,拆下电机再启动,如果“E.OC1”仍点亮,请与经销商联系
9 e; C, ^7 v3 N' s$ P. B) r3.接线时避免短路3 D$ a7 G2 m3 ? l- K* K1 v2 x" M! z u
4.失速防止动作是否正确(参照第55页)
' B, E5 V$ I1 Y, {: K5.请在Pr.19基准频率电压 中设定基准电压(电机的额定电压等)
+ `; C7 u% B2 _/ J! A5 q0 D' ]+ L) {" \3 G, W
E.OC2 恒速时过电流跳闸
9 R/ {5 C- L" i8 Z! L8 @% \1.消除负载急剧变化1 a9 t o+ ]7 i. V
2.接线时避免短路$ v: ^+ C3 X6 {
3.正确设定失速防止动作
4 m, g" X! h4 b6 _% J
2 s) T c9 l, n9 y$ f- tE.OC3 减速时过电流跳闸
" w/ T/ K9 k, A; M% d+ ^ F1.延长减速时间
* n1 `6 v$ ~& T% m4 b2.接线时避免短路
) w& V) `* j/ h D3.检查制动动作
$ \0 t8 p l: h4.将失速防止动作设定为合适的值3 g( }3 M- V1 k0 ^, p# |1 |/ G' F
+ Y8 [+ C/ q3 r# c$ y7 X: ^1 _3 v; [& X \. l" D5 B C
6 L- |+ f9 Q! \3 g2 J+ f, P故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策6 f" C: u9 V; e+ y; v! `# }. J
E.OV1 加速时再生制动过电压跳闸( P" G5 D" V2 \$ ~$ s
1.缩短加速时间2 [! M, u: K3 V
2.使用避免再生功能(Pr.882~Pr.886)6 z X. g. J9 S" @2 E1 K' m' L; K
% r1 U/ p- f6 K3 \8 v' ]
E.OV1 加速时再生制动过电压跳闸
7 p5 u/ S, {* A3 I1.缩短加速时间5 E' K9 W& }/ F+ B: X3 }' w
2.使用避免再生功能(Pr.882~Pr.886)' R }# t7 n* K$ `3 ~& |
- Q! Y( a3 g9 J {0 ~E.OV2 定速时再生制动过电压跳闸
1 E9 a9 q' R G I% F1.取消负载的急速变化
: l6 F! Z! s$ I- N2.使用避免再生功能(Pr.882~Pr.886)
; M' {% k. n1 R, Y3.必要时请使用制动单元或共直流母线变流器(FR-CV)
6 ~. l" `: r5 i" r6 ], z5 U- ^3 i0 L3 s" B4 B
E.OV3 减速停止时再生过电压跳闸
3 p, p4 t$ [9 s, |$ u1.延长减速时间,使减速时间符合负载的转动惯量8 |! s9 c0 F; U' {9 C( i8 _
2.减少制动频度
9 ^. y, m7 D$ D" [+ _* ^; |3.使用避免再生功能(Pr.882~Pr.886)1 E* Z- C- j0 |4 Z4 ? K" p
4.必要时请使用制动单元或共直流母线变流器(FR-CV)1 ?- F, p* {$ C/ Y
6 G9 j% n& L9 f& I! kE.THT 变频器过负载跳闸(电子过流 保 护 )- D( a5 J) D! D; }" _
减轻负载
D3 S3 a. D+ K/ o7 \& O1 t8 k w7 B
E.THM 电机过负载跳闸(电子过流 保 护 )6 U- \) u+ |$ L/ v: t
1.减轻负载7 G" \$ C# u8 N
2.恒转矩电机时把Pr.71 设定为恒转矩电机, x0 E( q7 ^6 {: Z" S5 r% q, j) {
3.正确设定失速防止动作水平
( A6 w* ^' J& A/ _6 H( X2 M, m+ U& r
E.FIN 散热片过热
% O7 l' Y& S% F. u |6 T3 j1.周围温度调节到规定范围内3 j$ @. [5 G$ j# H5 w+ }$ ]% g" j! J
2.进行冷却风扇的清扫
) `' b- g. I2 P( x& x( y; d4 z# T/ i' J7 A% i( Y/ o# x" h
E.IPF 瞬时停电 保 护7 ^+ e* K# \6 V, C ?; E: `- r0 H8 o
1.修复瞬时停电
/ U+ [& H8 r D; o# M$ @0 w2.准备瞬时停电的备用电源5 J& G, F) ~% @) V" B* J$ I
3.设定瞬时停电再启动的功能(Pr.57)! Y- q X! a3 Q& n3 m
- N; O& [) Q5 g4 m8 N9 `
E.BE 制动晶体管异常检测- V8 _0 L2 J2 O, m. E9 Q/ N0 @
在S75K以上如果实施上述对策运行 保 护 功能的情况下, 请交换制动单元,55K以下时请交换变频器$ z1 G0 n0 v" ]- d. F( ~
/ r! z2 Z2 b2 V, u# S1 i
E.UVT 欠压 保 护
3 o! x8 p7 V& n) t6 [9 E1 检查电源等电源系统设备9 C- b! _& o7 D& a$ d
2 在P/+,P1之间连接短路片或直流电抗器
3 y' F3 Y2 L# p; w& B/ k: ?7 k* ~5 a7 h5 v+ Z) l
E.ILF 输入缺相
" x; ^$ D4 [3 k+ l& \" U0 S. u9 t1.正确接线
1 O7 x- ~( x2 _0 o, Z8 k6 u2.确认Pr.872的输入缺相 保 护 选择4 K; J, L! c3 L, U& p: H
2 c8 p8 D9 Q8 a7 | kE.OLT 失速防止: s% A. g3 T% |3 y3 m6 F# @
减轻负载
7 o% {0 E; J* n
% c; N4 A$ J, h- e# ^1 Q2 V! |E.GF 输出侧接地故障过电流 保 护
5 v, M) |8 T H: |# J- ], `% o$ Z; g排除接地的地方9 ]/ g" n: Y1 _4 P; Y& @
& o( p# p5 r& i$ @- L5 O# [
E.LF 输出缺相 保 护. ~+ C) @1 R5 V
1.正确接线" _: V7 X: T$ P, O5 \! Z
2.确认Pr.251 输出缺相 保 护 选择的设定值
4 Y9 {9 n9 E" ^4 h2 [6 P/ L
0 T5 R% ~) f3 T! z; \7 }, t7 `E.0HT 外部热继电器动作
1 ?! ]. H! _8 V1.降低负载和运行频度* E5 _! h+ `4 K' X8 S3 q, c. H
2.继电器接点自动复位的情况下,只有变频器没有复位,变频器不会再启动: z7 f ]- l6 n$ r2 a
: X2 T2 ^: u# ?1 z( ~
E.PTC PTC热敏电阻作动
( x2 y" k# x& ^$ d8 @减轻负荷
5 N. H+ E9 S4 P( s, D
( m& a( s1 I) oE.OPT 选件异常
@5 P% w1 p. V, t* q" P- c% ~1.请确认参数(Pr.30)的设定与接线
9 [' D3 O( a+ |" q, J+ t) _2.如果连接高功率因素变流器时给R/L1,S/L2,T/L3 接上了交流电源,有可能损坏了变频器,请与经销商联系
w* ^& {, A" T+ d% F
9 S& I4 b/ J; c0 dE.OP1 选件插口异常
( i- O; U5 q" r1.确认选件功能的设定
5 @: | W% i- T7 F) H0 m2.确实进行好内置选件的连接
. S! E2 G# y0 l' n% ^' I
$ ]8 S) S9 H7 n4 ~! [# c. z" RE.1 选件异常, y; o( |' }, e- p
1.请确认内置选件的连接
0 J. c. U( y0 L0 i2.变频器周围有过大的干扰时,采取抗干扰措施3 j) u6 G' ^' U5 V" y S
如采取了以上的对策仍未改善时,请与经销商联系! W9 m2 G4 f, O/ i1 m; P2 @% G
+ A' _' y) ~8 }; ~
E.PE 参数存储元件异常(控制板)! S8 V n' }( l& s# M
1.请与经销商联系. ]1 `9 n) Q! v1 _: i4 d# L- B/ v8 A
2.用通讯方法频繁进行参数写入时,请把Pr.342 设定为“1”(RAM写入)
+ K5 M. f# @& Z9 M8 u' t但因为是RAM写入方式,所以一旦切断电源,就会恢复到以前状态 |# ]$ m. @* ?
; _* q7 S0 X$ d" L, Z4 t
: ]! @) S' t2 q. Y' q5 L故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策 B7 J9 J J# N3 i( Z h( a
E.PE2 参数存储元件异常(主电路基板)+ z- I' L$ Z$ @% G: l$ q3 P; H
请与经销商联系$ u: I$ |+ W4 {2 b" S3 W
! M2 C! O4 V7 ` _E.PUE PU脱离
. t0 D- x, F. a安装好FR-DUO7或参数单元(FR-PR04-CH)
4 U6 D# G0 O, A1 s) _
" ^, [! g4 c8 ?' \" S/ QE.RET 再试次数溢出& W- ^3 p" p* t( ?7 o" c3 A$ [; G& V
处理该错误之前一个的错误, @& d- n8 R2 V% X. a+ v w
* i" R `, I, n# o2 |
E.6 CPU 错误
) o7 x* K- o8 w2 u) [1.变频器周围有过大的干扰时,采取抗干扰措施
8 {& b$ _- ] x# o% w% o2.请与经销商联系
* R$ \1 V, v8 f3 b) w
' m9 m& X% I3 t6 t0 X$ B$ kE.CTE 操作面板用电源输出短路,RS-485端子用电源短路
9 Y- K6 i! b- _% x1.检查PU,电缆+ g% s9 }" m, Y1 T) ^1 J
2.确认RS-485端子连接: u8 b( Z/ ]( T4 v f5 B
" C, J0 G# k( g6 M6 SE.P24 直流24V电源输出短路9 d/ z6 J) X0 @) i7 f
排除短路故障3 j6 X" y- h. M1 t, R' v* f& z0 q
: R: o. [3 a9 ?0 I" M! s* zE.CDO 超过输出电流检测值2 M3 j& D( z. y0 f* X4 y6 S. X# j
1.请确认Pr.150输出电流检测水平
9 v) @ t j" l; ~9 }6 ~# h2.确认Pr.151输出电流检测信号迟延时间0 R6 _8 P# }/ o5 n5 n
3.确认Pr.166输出电流检测信号保持时间
1 \0 T- G: f$ D" `4.确认Pr.167输出电流检测动作选择的设定值) i; ~2 S. w9 P0 _9 u4 n" E! K
9 p1 R$ _/ E( Z j
E.IOH 浪涌电流抑制电阻过热
) O% Q$ E q8 ?" p- @1.浪涌电流抑制电流电路故障
; t: I7 t! L! B* @$ D6 I- @2.请重新组织电路,避免频繁进行ON/OFF,如采取了以上的对策仍未改善时,请与经销商联系
5 P& I& e! e3 R( Y
1 n3 M0 o% m! _0 J' XE.SER 通讯异常(主机)
/ V' m7 h1 N1 \" _; M连接好RS-485端子的接线
, S0 G4 Y" X/ q/ j: o! [/ ?! V% z) S: H% q- U3 m' n9 h0 g
E.AIE 模拟输入异常8 G* f4 ^* b$ i( H& h# H0 l6 w
电流输入指定为频率指令或将Pr.73模拟输入选择,Pr.267端子4输入选择 设定为电压输入
- a8 J4 s1 e/ J" g' U$ F3 ? |